> 文章列表 > 高压变压器送电程序

高压变压器送电程序

高压变压器送电程序

变压器高压送电步骤如下:

1. 检查与准备 :

打开变压配电室,检查各配电设备及仪表是否完好,确认低压侧总开关和各分开关在分段位置。

检查变压器高压进线开关处于断开位置,接地刀闸处于合闸位置。

使用2500V绝缘电阻表测试检查变压器高压进线电缆绝缘良好,母线连接螺栓紧固。

确认各电气设备情况具备送电条件。

2. 拆除接地线 :

如果之前有挂接地线,先拆除接地线,应先拆线路端,再拆接地端。

3. 合上高压侧开关 :

去除高压开关柜操作手柄的锁。

合上变压器高压侧开关。

4. 合上低压总开关 :

合上低压总开关。

5. 合上各低压出线开关 :

合上各低压出线开关。

6. 检查与确认 :

检查电源电压是否正常,通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。

确认所有高压出线上的隔离开关和断路器均已合闸。

7. 送电后检查 :

进行带负荷试验,验证保护电流的极性是否正确,中低压侧一般投运上电容器或站用变。

冲击试验(新变压器5次,大修变压器3次),确保继电保护装置二次接线正确,定值整定合适。

确认所有设备运行正常后,汇报调度,具备启动条件。

8. 挂警示标志 :

送电完成后,挂上警示标志,确保操作区域安全。

以上步骤应严格按照操作规范进行,以确保变压器的安全送电。如在操作过程中遇到异常情况,应立即停止操作,并采取相应的措施。

其他小伙伴的相似问题:

变压器高压送电的安全措施有哪些?

变压器停电倒闸的正确顺序是什么?

变压器高压送电的警示标志如何悬挂?